[자연과학]화학Engineering 실험 - 열풍온도제어 실험
페이지 정보
작성일 22-10-10 16:35본문
Download : [자연과학]화학공학 실험 - 열풍온도제어 실험.hwp
[자연과학]화학Engineering 실험 - 열풍온도제어 실험
1. 서 론
열풍 온도 제어 시스템의 여러 종류를 실행함으로써 각각의 제어 시스템의 속성 을 이해한다. Proportional control(비례동작 온도제어)
라. Proportional plus integral control(비례적분동작 온도제어)
마. Feedforward control
2. 이 론
가. 피드백(Feedback) 제어
피드백에 의해 제어량과 目標(목표) 값을 비교해서 그것들을 일치시키도록 정정 동작을 행하는 제어로서
예를 들면 공조장치에서 실내온도(제어량)를 검지해서 설정된 온도(目標(목표) 값)와 비교해서 차이(제어편
차)가 있으면 그것이 0(ZERO) 되도록 기기 제어용 출력(조작량)을 낸다. ON-OFF 제어
다음의 그림과 같이 편차의 극성에 따라 출력을 ON 또는 OFF 한다. 실제의 2위치 제어에서는 동작
간격이 없으면 目標(목표) 값 부근에서 빈번하게 ON/OFF를 되풀이 하여 관련 기구의 수명이 짧아진다.
가. ON-OFF control
나. ON-OFF control with Hysteresis(자기이력현상을 갖는 on-off control)
다. 비례동작에는 위치비례동작
(Position Proportional Action)과 시간 비례동작(Time Proportional Action)의 두…(省略)
[자연과학]화학공학 실험 - 열풍온도제어 실험 , [자연과학]화학공학 실험 - 열풍온도제어 실험화학실험과제 , [자연과학]화학공학 실험 - 열풍온도제어 실험
설명
순서
실험과제/화학
[자연과학]화학공학,실험,-,열풍온도제어,실험,화학,실험과제
[자연과학]화학Engineering 실험 - 열풍온도제어 실험
Download : [자연과학]화학공학 실험 - 열풍온도제어 실험.hwp( 27 )
![[자연과학]화학공학%20실험%20-%20열풍온도제어%20실험_hwp_01.gif](http://www.allreport.co.kr/View/%5B%EC%9E%90%EC%97%B0%EA%B3%BC%ED%95%99%5D%ED%99%94%ED%95%99%EA%B3%B5%ED%95%99%20%EC%8B%A4%ED%97%98%20-%20%EC%97%B4%ED%92%8D%EC%98%A8%EB%8F%84%EC%A0%9C%EC%96%B4%20%EC%8B%A4%ED%97%98_hwp_01.gif)
![[자연과학]화학공학%20실험%20-%20열풍온도제어%20실험_hwp_02.gif](http://www.allreport.co.kr/View/%5B%EC%9E%90%EC%97%B0%EA%B3%BC%ED%95%99%5D%ED%99%94%ED%95%99%EA%B3%B5%ED%95%99%20%EC%8B%A4%ED%97%98%20-%20%EC%97%B4%ED%92%8D%EC%98%A8%EB%8F%84%EC%A0%9C%EC%96%B4%20%EC%8B%A4%ED%97%98_hwp_02.gif)
![[자연과학]화학공학%20실험%20-%20열풍온도제어%20실험_hwp_03.gif](http://www.allreport.co.kr/View/%5B%EC%9E%90%EC%97%B0%EA%B3%BC%ED%95%99%5D%ED%99%94%ED%95%99%EA%B3%B5%ED%95%99%20%EC%8B%A4%ED%97%98%20-%20%EC%97%B4%ED%92%8D%EC%98%A8%EB%8F%84%EC%A0%9C%EC%96%B4%20%EC%8B%A4%ED%97%98_hwp_03.gif)
![[자연과학]화학공학%20실험%20-%20열풍온도제어%20실험_hwp_04.gif](http://www.allreport.co.kr/View/%5B%EC%9E%90%EC%97%B0%EA%B3%BC%ED%95%99%5D%ED%99%94%ED%95%99%EA%B3%B5%ED%95%99%20%EC%8B%A4%ED%97%98%20-%20%EC%97%B4%ED%92%8D%EC%98%A8%EB%8F%84%EC%A0%9C%EC%96%B4%20%EC%8B%A4%ED%97%98_hwp_04.gif)
![[자연과학]화학공학%20실험%20-%20열풍온도제어%20실험_hwp_05.gif](http://www.allreport.co.kr/View/%5B%EC%9E%90%EC%97%B0%EA%B3%BC%ED%95%99%5D%ED%99%94%ED%95%99%EA%B3%B5%ED%95%99%20%EC%8B%A4%ED%97%98%20-%20%EC%97%B4%ED%92%8D%EC%98%A8%EB%8F%84%EC%A0%9C%EC%96%B4%20%EC%8B%A4%ED%97%98_hwp_05.gif)
![[자연과학]화학공학%20실험%20-%20열풍온도제어%20실험_hwp_06.gif](http://www.allreport.co.kr/View/%5B%EC%9E%90%EC%97%B0%EA%B3%BC%ED%95%99%5D%ED%99%94%ED%95%99%EA%B3%B5%ED%95%99%20%EC%8B%A4%ED%97%98%20-%20%EC%97%B4%ED%92%8D%EC%98%A8%EB%8F%84%EC%A0%9C%EC%96%B4%20%EC%8B%A4%ED%97%98_hwp_06.gif)
다.
다. 실내의 열용량이 큰 경우나 그다지 정도를 필요로 하지 않는 경우에만 이용할 수
있다아
라. 비례(Proportional) 제어
입력에 비례하는 크기의 출력을 내는 제어동작을 비례동작이라 부른다. 공조장치의 제어는 대부분
피드백 제어이다
나. 피드포워드(Feedforward) 제어
외란을 측정(measurement)하여 그 영향이 제어계에 나타나기 전에 필요한 정적 동작을 행하는 제어방식이다.
ON-OFF제어는 항온항습 장치의 제어에서는 외란요소가 되기 때문에 그 영향을 충분히 검토하고 나
서 사용해야 한다.